圆圆 2010-11-04 17:07:41 | 北京市 其他专业 | 1553查看 7回答
内墙脚手架长度计算问题
2001北京定额中装饰工程的内墙脚手架计算是按房间周长总和还是按内墙的总长度计算
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2001北京定额中装饰工程的内墙脚手架计算是按房间周长总和还是按内墙的总长度计算 按内墙净长线计算。
2010-11-05 08:54:10
-
2001北京定额中装饰工程的内墙脚手架计算是按房间周长总和还是按内墙的总长度计算? 回答是层高超过3.6米时按内墙周长的总和计算脚手架工程量。
2010-11-04 17:18:29
-
内墙脚手架计算是按内墙的净长和计算
2010-11-04 17:16:40
-
内墙脚手架按内墙净长以米计算,如内墙装修墙面局部超高,按超高部分的内墙净长线计算。 这些定额上都有,楼主应熟读定额规则。
2010-11-04 17:55:17
-
2001北京定额中装饰工程的内墙脚手架计算是按房间周长总和还是按内墙的总长度计算 第十二章 脚手架 说明及工程量计算规则 一、说明 ...... (三)内墙脚手架,层高在3.6m以上时,执行层高4.5m以内脚手架,层高超过4.5m时,超过的部分执行层高4.5m以上每增1m子目。 二、工程量计算规则 ...... (二)内墙脚手架按内墙净长以米计算,如内墙装修墙面局部超高,按超高部分的内墙净长度计算。 是按每个房间的内墙、外墙净长之和以米计算。
2010-11-04 19:07:55
-
2001北京定额中装饰工程的内墙脚手架计算是按房间周长总和计算的(即房间内墙净长),但3.6米以下内墙抹灰简易脚手架包含在抹灰子目中,是不能计算的,只有高度超过3.6米时才能按说明及工程量计算规则计算的。说明如下: 一、说明 ...... (三)内墙脚手架,层高在3.6m以上时,执行层高4.5m以内脚手架,层高超过4.5m时,超过的部分执行层高4.5m以上每增1m子目。 二、工程量计算规则 ...... (二)内墙脚手架按内墙净长以米计算,如内墙装修墙面局部超高,按超高部分的内墙净长度计算。
2010-11-05 09:37:35
-
2001北京定额中装饰工程的内墙脚手架计算是按房间周长总和还是按内墙的总长度计算 如果房间内高度一致,可以用房间周长,不一致时按需要搭设脚手架的墙面净长计算
2010-11-06 12:20:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看