56****@qq.com 2010-11-05 12:03:02 | 广东省 安装算量GQI | 1160查看 5回答
电气 一个问题 25分
电气的,想不明白调控开关为什么是5根线,系统图给的都是根线? 另外再问问下面的图例是不是风机盘管?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你那开关图例实际是风机调速器,分四档调速,线路是一根电源火线下来,四根风机调速线上风机,所以图中显示5根线。系统图中给出的实际上是配电箱至风机电源的出线数量,其性质为一火,一零,一地。零地线在风机处连接,火线下至开关,调速线回风机。你那个符号严格说是可调速风机的代号。仅代表风机盘管里风机的符号,表示的是通风系统中电气部分的连接。风机盘管在通风系统图中应该会另有显示。你对应一下看看就知道。
2010-11-06 22:58:27
-
空调开关应该是五根线,它有几档温度需调节,哪不是风机盘管是空调开关
2010-11-05 12:39:49
-
是风机盘管。
2010-11-05 14:34:18
-
“电气的,想不明白调控开关为什么是5根线,系统图给的都是根线? 另外再问问下面的图例是不是风机盘管?” 答:1:空调开关是五根线,它是电源线1根、风机高速控制线1根、风机中速控制线1根、风机低速控制线1根、二通阀开、闭控制线1根。 2:图例是风机盘管。
2010-11-06 03:16:09
-
从系统图看主线走线槽风机盘管分支是MT20指穿DN20电线管是阻燃3*2.5mm2BV绝缘导线,平面图只花一根示意管长,计算导线长时不要忘记加上照明箱半周长乘3。风盘到温控器5指的是5*1.5mm2BV绝缘导线不要忘记管长加(水平管高减去温控器距地1.4米)是配管长度,计算导线时,管长*5就是1.5的导线长度,意思是从接线盒下一根长火一根零线反上一根零线四根长火,分别是风盘高、中、低档加电动两通阀应是6*1.5,华北标可不装电动两通阀,就是5*1.5
2010-11-08 15:49:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看