guzhuyiren02 2010-11-05 14:30:13 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 308查看 4回答
老师你好 请教ggj2009暗柱箍筋的问题
ggj2009中 暗柱的箍筋个数计算不准确, 不知道什么原因?请老师帮忙看看!问题补充:所有暗柱箍筋间距间距都为150 层高2.9m 按理箍筋个数应该为20个。同一层相同间距的暗柱 箍筋个数怎么会不一样?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不知道是如何不准了,软件计算的准啊!!
2010-11-05 14:32:35
-
软件计算箍筋的个数是向上取整加1,所以,比你手算会多两个。
2010-11-05 14:34:36
-
从你的纵筋长度来看````你的柱子第一个柱子与第三个柱子是梁上起柱的 所以箍筋会多两个````
2010-11-05 16:40:59
-
影响箍筋根数因素,和你的搭接类型有关,如果是帮扎接头又和钢筋的直径有关。
2010-11-06 11:16:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看