胖子 2010-11-05 15:09:09 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 443查看 1回答
架空层柱子钢筋中箍筋的个数计算
图纸是条形基础和独立基础,底标高为-7.11m,基础高600m,在-3m处有250mm厚的防水底板,在防水底板与基础之间就有一段柱子,我画图时设置为-2层了,画完以后本层的所有柱子箍筋仅为3个,请问怎么样解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳到计算设置里去修改基础柱箍筋个数,或才到单构件输入里去计算就可以了,软件计算基础柱箍筋就是按两根计算的
2010-11-05 15:19:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看