ZFN2010 2010-11-07 08:18:14 | 河南省 土建算量GCL2013 | 641查看 3回答
2008图形算量中的内墙脚手架
在2008图形算量中,我查看某层脚手架,选中某段内墙,查看计算式发现:内墙脚手架面积计算长度*内墙脚手架面积计算高度,但是这个高度不是本层层高2.9M,而是本层层底至正负零的高度,这是为什莫? 我检查层高设置不错,内墙墙体标志也不错,请高手赐教!多谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原来08年的版本发生过这样的问题,但现在最新版本的GCL2008计算是正确的,是否你将内墙的底标高调整到了正负0,否则不会出现你讲的问题。将墙删除后重新画图布置,汇总计算后看看怎样。 如果各项操作无误,计算结果应该是正确的,如果不对,可以将软件关闭重新启动,或将最新版本的软件全部重新安装,杀杀毒后,然后再打开看看怎样,如果还是不行,那就是软件的问题了,可咨询千赢官网首页登录入口公司有关部门及人员,让他们给以解决。我这里现在还没有出现过你讲的问题。
2010-11-07 09:36:02
-
在2008图形算量中,我查看某层脚手架,选中某段内墙,查看计算式发现:内墙脚手架面积计算长度*内墙脚手架面积计算高度,但是这个高度不是本层层高2.9M,而是本层层底至正负零的高度,这是为什莫? 我检查层高设置不错,内墙墙体标志也不错,请高手赐教!多谢 我的回答:估计是你在定义构件属性或输入设置时将高度设置错了。选中它,点击右键在属性查询中修改成需要设置标高就可以的。
2010-11-07 08:26:35
-
我不知道你看的是不是首层的脚手架。 这个要看你的室外地坪是多少。估计是+-0.00然后再加了室外地坪差,这样是对的没有错。
2010-11-07 13:41:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看