• 【弯曲调整值】 看看这里有几个专家是高手

    旧版GB50204-92《混凝土结构工程施工质量验收规范》第3.3.3条规定,三级钢做90度或135度弯折时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的5倍。 现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定,HRB335级和HRB400级钢筋做135度弯钩时,弯曲直径D不应小于钢筋直径d的4倍。 问题1:软件中选择按中轴线计算时,在钢筋明细表中扣减的弯曲调整值依然按照旧规范的内容计算的且无法修改,如何解决(注:当D=4d时,弯曲调整值为2.08d,当D=5d时,弯曲调整值为2.29d)? 问题2:目前规范中,钢筋级别不同,【弯曲调整值】和【量度差值】均不同,而软件的【弯曲调整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按级别区分的(【弯钩增加长度】只给一种11.9d了事),如何解决?

    按中轴线计算

    钢筋明细表

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:软件中选择按中轴线计算时,在钢筋明细表中扣减的弯曲调整值依然按照旧规范的内容计算的且无法修改,如何解决? 答:可以在编辑钢筋里自行修改为2*(((800-2*30-28)/4*1+28)+(800-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)-(3*2.29)*d,具体看图。 然后点击构件按钮,选择锁定构件,具体看图,这样,把你认为不对的想怎么改就怎么改。 问题2:目前规范中,钢筋级别不同,【弯曲调整值】和【量度差值】均不同,而软件的【弯曲调整值】是不可修改的,【量度差值】也是不能按级别区分的(【弯钩增加长度】只给一种11.9d了事),如何解决? 答:同上

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-11-12 21:45:18 

  • 已采纳
    这位网友如果你对软件有疑问,可以直接咨询千赢官网首页登录入口公司的工作人员或者研发人员;如果你对规范有什么疑问可以直接咨询定额的编制单位;如果作为技术交流,你可以在这里发表你的意见; 但是如果你继续用这样挑战的口吻,那么没有人和你交流,这里的专家都承认:只有你是高手,你看怎么样???

    2010-11-09 07:38:20 

  • 已采纳
    其实你说的我很赞同,你发现了重大的问题

    2017-10-30 17:17:10 