22****@qq.com 2010-11-08 09:49:11 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 811查看 3回答
基础连梁计算错误
根据06G101-6图集,基础连梁有单跨基础连梁和多跨基础连梁之分,二者箍筋计算方法不一样,单跨基础连梁按该图集第70页形式计算,多跨基础连梁按该图集第68页和第69页形式计算,其中多跨基础连梁以框架柱为支座,箍筋从柱边开始计算。 软件中我定义的多跨基础连梁,轴网距离都是3m,基础尺寸1m*1m居中,柱子尺寸400*400也是居中,基础连梁应计算箍筋数量为Ceil(2500/200)+1=14根,两跨合计28根。请问下图中额外的两根是干什么的?问题补充:注意:14根已经是从柱边到柱边了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先感谢老师对我们产品这么细致的研究, ”奉先“老师如果对我们产品有任何好的建议或者意见,可以通过在新干线——”产品反馈“提需求和建议。另外,如果在软件里面确实多算了的箍筋的数量,暂时可以通过钢筋编辑的方式来处理。我们软件后续会进一步改进的。 还有,麻烦老师留下正确的联系方式方便我们这边跟你取得联系,这样沟通应该会更好!谢谢!
2010-11-10 09:11:20
-
确实无法理解它的计算方法和理由,柱宽设置400*400,箍筋间距设置200,是按Ceil(100/200)+1,箍筋间距设置100,是按Ceil(300/100)+1,箍筋间距设置100,是按Ceil(500/50)+1。设置了五跨,头尾都是多10的数值,如Ceil(110/200)+1、Ceil(310/100)+1、Ceil(410/50)+1,经过设置它计算的应该还是柱内箍筋,就不知道它的数值怎么会有那么大的变化。 “你搞错了,是基础连梁,不是基础梁。”哦,那可能与版本有关系了,我这计算的就没有安个数量。 “我的基础连梁是200*400,我的基础是独立基础1000*1000*500。”这样设置后,计算的结果又有变化。 “我上边有附图,你对一下也能知道我的设置情况,底筋是贯通的。”“你可能解释?”中午曾经试图设置为下部通长,就是无法设置,计算的结果也就与你的有所差距。 “计算设置-框架梁里,就有设置基础连梁下部筋遇基础是否贯通的选项呀。”,谢谢你的指导。设置后我这计算的情况是,“20”中按梁扣减独立基础的1.9/100,然后的应该是基础内的吧。 “箍筋是A8@200”计算的过程是一样的。 “你的总数是多少根呢?按照你这种答题技巧咱俩得说两个月估计也解决不了我的问题。”这不是时间问题,而是软件本身就无法满足要求,也只能是根据实际要求,经过汇总计算后,对其数量进行调整修改,然后点工具栏上的“锁定”。这种方式也适用你上一个问题的“箍筋弯折的扣减值”。 ““这种方式也适用你上一个问题的箍筋弯折的扣减值”。这个方法真是好,我一个箍筋一个箍筋的改,等改好了估计也要两个月。”对于软件所存在的缺陷,在还没有满足要求时也只能是这样的了。如果能够发现软件存在的不足,用“意见反馈”反映问题也是一种方式,反过来是为千赢官网首页登录入口服务了。
2010-11-08 10:32:23
-
检查下是否在计算设置中梁里面设置了基础连梁在承台内的计算方法。 软件可能是计算了承台或独基内部的箍筋。 按我的理解应该是补差值,仔细看06G101-6的图,连梁中间位置标注了箍筋是以基础边50开始起步。可能是算至柱边的时候有差值,补上去的。不过这只是我的理解。 两跨的时候在中间的柱两侧各补1,所以是2.三跨的时候在中间的两个柱两侧各补1.所以是4.依次类推。
2010-11-08 09:59:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看