三级钢筋的弯钩增加长度怎么计算啊?
请问各位老师,三级钢筋的弯钩增加长度怎么计算啊?书上说三级钢筋90度弯钩增加长度x+1.2d,x又怎么看出来呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:弯钩的长度是图纸给的或者是构造要求的,一般不要考虑的。
2010-11-08 10:49:19
-
以弯心直径D=2.5d为例 弯曲90度时的弯曲量度差 【其外包标注方法,同时标注L(钢筋长度)和L1(弯钩长度)】 外包尺寸:2(D/2+d)=2(2.5d/2+d)=4.5d 中心线尺寸:(D+d)π/4=(2.5d+d)π/4=2.75d 量度差:4.5d-2.75d=1.75d
2010-11-08 11:03:37
-
1、“三级钢”是旧版规范的叫法,现版规范没有这种叫法,你指的应该是HRB335级钢筋或HRB400级钢筋(GB1499规范发行前,HRB400级钢筋一般与旧规范的“三级钢”相对应,GB1499规范发行后,钢材市场中HRB335级钢筋的【钢筋牌号】由2改为3,HRB400级钢筋由3改为4)。 2、现版GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条规定(下附图1),HRB335级和HRB400级钢筋钢筋(做135度箍筋时)的弯弧直径(D)不得小于被弯钢筋直径(d)的4倍,因此至少应按D=4d进行推导。 3、推导公式见下附图2和附图3,其中D=4d带入,结果应为12.89d(传统推导是按规范要求的最小弯曲直径D=2.5d计算的,结果为11.87d)。 4、你的问题中的箍筋90度弯钩目前较为少用,一般用在非抗震构件,并且是平法制图规则之外。可用下式推导:0.285D-0.215d+Lp(Lp为弯折后平直段长度,对该项的要求可见GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.2条第3款,下附图4)。
2010-11-08 11:17:05