• 广东地区钢筋定尺长度在软件中如何设置?

    我想请教一下广东地区钢筋算量时,软件中钢筋定尺长度如何设置,软件默认的是8/10米,但是根据2010定额中:四.4、定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳。是不是就是说在计算钢筋长度时不再考虑应钢筋定尺长度导致的搭接长度增加?如果是那在软件中该如何设置来体现这个规定呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照广东定额对钢筋的规定,如果是通长钢筋就不可能再计算搭接量了,在设置中只要把定尺长度调到大于图纸的尺寸就不会产生搭接量,例如可以设置100m。

    2010-11-08 12:42:29 

  • 是的,可以通过设置钢筋的损耗率处理。

    2010-11-08 11:56:08 

  • 一般都接都考虑的,但柱子的电站压力焊、套管需要自己在搭接设置里设置,我们这里规定25以下9m一个,25以上按7m考虑,每层算一次接头

    2010-11-08 11:56:14 

  • 在工程设置底下的计算设置中,点击搭接设置,表格的后两列就是定尺长度,可以根据自己的情况进行修改。

    钢筋出厂长度

    2010-11-08 12:32:53 

  • 你可以在软件搭接设置界面里,修改除纵向钢筋外其他所有钢筋的定尺长度为25米或者更大,就不用担心“定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳”这个问题了。

    2010-11-08 13:45:06 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map