虔诚 2014-12-09 17:27:40 | 重庆市 云翻样 | 1717查看 4回答
柱子箍筋根数计算
请教一下。3m的楼层。就算全部都是加密的100间距。也才31根。箍筋根数为啥是38了。 Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1这个计算式是怎么来的。问题补充:还有中间那个位置怎么是空的了。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你的柱子主筋是采用的搭接连接,软件在主筋搭接范围内按5倍主筋直径计算的加密区,所以箍筋看上去多了。三维里的空档别管它了,只要计算的结果没有问题就行。
绑扎搭接法计算方式在哪看到的呢?11G平法图集里就有
2014-12-09 19:46:47
-
搭接部分的间距不一样
2014-12-10 09:10:20
-
Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100))+Ceil(346/200)-1这个计算式是怎么来的。
1、Ceil(450/100)+1 下加密区长度-起步50,然后除以间距100,根数向上取整+1;
2、Ceil(500/100)+1 上加密区长度除以间距100,向上取整+1算根数
3、Ceil(550/100) 梁高除以加密区间距,直接取整
4、Ceil(2.3*40*12/min(5*12,100)) 绑扎搭接法,搭接长度2.3*LLE,间距为5D和100比小值,来计算根数
5、Ceil(346/200)-1 层高-加密区长度=非加密区长度,然后除以非加密区间距200,根数向上
取整-1.
6、你要看编辑钢筋中的结果来定,钢筋三维的显示不完全是符合实际的,只是一个大体显示。如果计算最终公式是错误的那就得仔细找原因了。
2014-12-10 09:52:25
-
看看软件是不是计算了柱插筋的箍筋
2014-12-09 17:45:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看