pang 2009-10-24 08:56:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 701查看 1回答
(GGJ)柱纵筋长度小于0?
(GGJ)柱纵筋长度小于0?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
分别检查梁、板、柱标高设置
以上都没有问题的话,就在报错窗口双击柱名——右键:构件属性编辑器——计算设置——把纵筋露出长度改成0
如果基础层改完上面的还是不能的话就——目前处理方法:在基础层绘制的和基础构件不相交的梁程序都默认为地框梁(根据平法-6的规定,在基础层的梁均为地框梁),
按柱找基础的原则上述情况中,基础锚固区从框架梁顶标高到独基底标高,所以柱的露出长度为0;
这种情况若只想把独基看做柱的基础,可以在基础层的上一层画这道梁,调整梁的标高到基础层层顶标高的位置。2009-10-24 08:56:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看