• (GGJ)柱纵筋长度小于0?

    (GGJ)柱纵筋长度小于0?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分别检查梁、板、柱标高设置
    以上都没有问题的话,就在报错窗口双击柱名——右键:构件属性编辑器——计算设置——把纵筋露出长度改成0
    如果基础层改完上面的还是不能的话就——目前处理方法:在基础层绘制的和基础构件不相交的梁程序都默认为地框梁(根据平法-6的规定,在基础层的梁均为地框梁),
    按柱找基础的原则上述情况中,基础锚固区从框架梁顶标高到独基底标高,所以柱的露出长度为0;
    这种情况若只想把独基看做柱的基础,可以在基础层的上一层画这道梁,调整梁的标高到基础层层顶标高的位置。