• 梁上下部纵筋锚入平行墙支座节点

    梁上下部纵筋锚入平行墙支座节点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    梁上下部纵筋锚入平行墙支座节点
    [现象]
    梁的支座识别为剪力墙,但是计算却没有按照锚入平行墙节点计算。
    [原因]
    原因1.这个节点是在308版本中增加的,因此301版本绘制的梁升级到308版本需要重提梁跨才能找到这个节点。
    原因2.如果重提梁跨后还是没有按照这个节点计算,那就是bug,目前已知的bug有两个:bug1062,如果梁采用过【设置支座】功能,就不能按照这个节点进行计算了;bug1047这类的特殊情况,由于误差造成也不能按照这个节点计算。
    [解决方案]
    1.重提梁跨;
    2.重提梁跨不能解决的问题可暂时将此梁的节点调整为楼层框架梁端节点3,计算为相对准确一些,2010年3月版本将解决此问题。
    汇总计算,提示跨长输入不正确
    [现象]
    汇总计算完毕,提示如图:跨长不正确

    [原因]
    程序控制梁的净跨长不能小于200,小于200时支座识别和计算都不能通过。
    [解决方案]
    1.实际工程中一般不存在这么短的梁,请查看图纸是否绘制错误;
    2.如果确实是这么短,请和设计明确这么短的梁的计算方式,箍筋如何布置,以后可以考虑放开,暂时只能调整净跨长大于200.