造成这种错误的原因有两种:
①相邻或相交的梁标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。调整梁不正确的标高就可以了。
②本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。要让软件不按照平法的要求来计算而是按照手算的习惯来计算就可以了。
操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。选中提示计算为负的柱同位置的下层柱,属性--其它属性--计算设置--抗震柱纵筋露出长度,修改露出长度为较小值,使计算值大于0即可。