pang 2010-07-03 00:51:30 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 825查看 1回答
集水坑的钢筋信息全部都输入好的,为什么汇总计算过后只有坑壁钢筋的量,而无XY向钢筋量?
集水坑的钢筋信息全部都输入好的,为什么汇总计算过后只有坑壁钢筋的量,而无XY向钢筋量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
产生原因:集水坑属性编辑器,其它属性里面,有一项“取板带同向钢筋”,取“是”则集水坑输入的钢筋信息无效。
解决方法:选中集水坑修改其属性值后,再重新汇总计算,集水坑钢筋就有量了。
2010-07-03 00:51:30