陈大师 2010-11-09 15:48:02 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1711查看 4回答
剪力墙L型相交时,交点是画到轴线还是墙外边线?
如题,我画各种构件时,一般都画到轴线,可最近接了个工程,负责人要求剪力墙画到轴线后在延长一半的墙厚,这样就能把L形式相交的角处的小缺口给补上,我画完后,做了个实验,发现这样画会比画到轴线多了1排竖向钢筋和拉筋,导入算量软件后,混凝土的量是一样的,请教下,如何画是正确的。 再补充点,现在经常跟同事们讨论各构件是否都画到轴线,有没有这方面的总结给分项下。例如连梁画到墙边还是要伸进去这? 谢谢不吝赐教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这类构件如:墙,梁都应该画到轴线,所谓的小缺口和相交重叠部分正好互补。只是图形显示问题。不会影响工程量的计算。连梁是在门窗洞口上点画上的,洞口两边深处的长度根据图集要求要满足Lae(La)且≥600。
2010-11-10 10:29:03
-
画到轴线的交点就可以了。一个原因画到轴线比较容易做,另外一个原因画到外边线肯定会计算竖向钢筋会多一些,因为墙变长了。但是这样不合理,因为墙已经伸入到另外一根墙里面,实际计算多出来的钢筋是跟另外一根墙里面的竖向钢筋重合布置了。因为本身另外一根墙里面也有竖向钢筋。 混凝土的量两种方法肯定是一致的。因为相交部分的量都会扣除。
2010-11-09 16:06:04
-
应该是绘制到轴线的,连梁应该是会知道墙中去的; 连梁的绘制长度应该是和剪力墙一样长的;
2010-11-09 16:02:04
-
没有关系的 算量的时候电脑会按照实际的构件位置计算 如果梁画到轴线上 会自动扣减重复的工程量 所以不需要太在意
2010-11-09 15:59:14