careyshuang 2010-11-09 16:18:24 | 北京市 其他专业 | 8228查看 3回答
剪力墙竖向钢筋起步筋距暗柱50mm还是1/2竖向钢筋间距?
剪力墙竖向钢筋起步筋距暗柱应该为1/2竖向钢筋间距,我记得在03G101-1上见过,但是现在找不到了。请各位高人告诉我在图集哪里写着呢?谢谢问题补充:北京的,请问03G101图集上有没有相关说明
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙暗柱是剪力墙端部的加强构造,其本质是剪力墙的一部分,不是能够脱离于剪力墙而能够单独存在的构件。暗柱的出现,实际是“把剪力墙端部的一定范围的剪力墙钢筋加强再用箍筋围起来”这样一种加强构造。因此最正确的理解方式是,暗柱角筋和剪力墙第一根竖向钢筋的间距就是剪力墙竖向钢筋的间距。 2、所谓的S/2是“近似认为”暗柱和墙身的分界线正处于暗柱角筋和墙身第一根竖向筋的正中间,作为软件,目前还做不到定位钢筋这样细致的计算,因此只能以“构件”为参考,那么此时取S/2是最为合理的。 3、50mm要有两个条件,暗柱和墙身不满足这两个条件。条件1是两个构件之间是支座关系,暗柱实质是剪力墙端部的加强构造,绝对不能将暗柱与墙身的关系理解为两个构件之间的关系,这一条件是不满足的;条件2是要考虑起步距离的钢筋在该构件内是抗剪的。 4、G901系列图集也是建设部和住建部批准发行的标准图集,但是其中有一些内容与G101系列有矛盾或相冲突,对此陈青来教授也很无奈,是否参照请自行斟酌。
2010-11-10 09:10:07
-
s/2 我是从千赢官网首页登录入口的计算设置里面看到的,不知道对你有没有帮助
2010-11-09 16:28:40
-
不是1/2S而是S,具体图集见06G901-1 3-2。
2010-11-09 16:29:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看