• 挡土墙附加短筋

    挡土墙外侧墙配筋为C14-200,附加短筋为C18-200,长度为1600,应该如何输入?间距如何输?200的间距是指C14到C18还是各自独立的间距?也就是说两种筋的间距就是100?

    问题补充:内侧钢筋为c14-150,其顶部外侧纵筋锚入板内1600又如何设置呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附加短筋在其它钢筋里面自行编辑计算。

    2010-11-09 16:55:34 

  • c14-200,1600

    2010-11-09 16:58:15 

  • 你按照这个格式输入试下(1)C14-200/(1)C18-200[1600];是的是各自的间距,是的是100。

    2010-11-09 16:44:17 

  • 你好:挡土墙的外侧附加短筋在其他属性里的其他钢筋里来定义,看我给你定义的, 内外侧竖筋不同时可以这样输入:(1)C14-200+(1)C14-150。这样要顺时针画,+号前的是在左侧。另外外侧墙顶锚固1600也是可以设置的。

    外侧纵筋

    短筋

    2010-11-09 18:29:51 