realfox@126.com 2010-11-10 08:27:30 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 799查看 2回答
这一项要套三条还是两条
1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 2.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240五芯电力电缆 3.铜芯电缆 ZR-YJV-4*150+1*70 我套的是 C2-8-147铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下)五芯电力电缆 C2-8-1721kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(240截面mm2以下) 这个还要套第三条的吗,第三条怎么套???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从上面看区分不了你的2和3是不是描述同一种电缆,你应该问先问清楚。如果不是同一种电缆,型号相同量可以加在一起,型号不同则要分开套定额。
2010-11-10 11:51:19
-
1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 套用电缆头制作安装和干包终端头的定额子目项; 2.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240五芯电力电缆 套用电缆敷设的定额子目项; 3.铜芯电缆 ZR-YJV-4*150+1*70 套用电缆敷设的定额子目项; 你这里一共应该是连根电缆;
2010-11-10 09:34:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看