伊人心 2014-11-27 20:48:01 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 969查看 2回答
关于模板超高增加费
假如一个住宅楼,框架结构,柱高4.2米。板底标高3.48米,板厚120mm,梁底标高3.0米,梁尺寸300*600 问:1、有梁板模板发不发生模板超高增加费? 2、楼做好后,室内地坪是0.000,板底标高3.48加上板厚0.12,即3.6米,此3.6米是不是层高? 3、若层高3.6米,那么此题的柱子4.2米还计算模板超高增加费吗? 定额中说层高超过3,6米要计算模板超高费,超过范围低于0.5米省略不计,意思是不是3.6-4.1之间不计模板超高费?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、有梁板模板发不发生模板超高增加费?
因梁顶标高及板顶标高为3.6米,没有超过3.6米,所以不发生模板超高增加费的。
2、楼做好后,室内地坪是0.000,板底标高3.48加上板厚0.12,即3.6米,此3.6米是不是层高?
是的,层高应该按3.6米计算的。
3、若层高3.6米,那么此题的柱子4.2米还计算模板超高增加费吗?定额中说层高超过3,6米要计算模板超高费,超过范围低于0.5米省略不计,意思是不是3.6-4.1之间不计模板超高费?
若层高3.6米,柱子同样不能计算模板超高费的;是的,只有层高大于等于4.1米时才能计算模板超高费的,层高小于4.1以下时,是不能计算模板超高费的。
2014-11-28 10:31:37
-
1、有梁板模板的支撑超高,是以板底为准。超过3.6米才计算超高支撑费用。
2、楼层的层高是3.6米。
3、在3.6~4.1范围内不计算超高费用。
2014-11-28 08:04:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看