hydralisr 2010-11-10 15:31:12 | 广东省 其他专业 | 7343查看 14回答
在不计算损耗的情况下,修改钢筋定尺长度对工程量的影响。
在工程设置里选择不计算损耗的情况下,修改钢筋定尺长度对工程量是否有影响? 理论上应该是没有影响的啊,可是在我做的一个工程中,将定尺由9米改为12米后,工程量减少了0.2%。问题补充:我的问题似乎没有表达清楚,现在再补充一下: 在清单计算规则中,梁上部贯通筋是否要计算因定尺长度引起的搭接?(我自己看过清单规范,似乎没有很详细的解释,但按照广东省定额中的解释,是不用计算的。这个规则在鲁班钢筋中有比较好的处理办法:鲁班钢筋有2个版本,一个是算量版,一个是下料版,算量版是不计算这个搭接的,而下料版则要计算。我现在改用千赢官网首页登录入口后,还未明白这个千赢官网首页登录入口是和鲁班算量版一样呢,还是和下料版一样。) 比较支持紫茉莉最后一句话,就是说要手动改成50米就等于是算量版,按实际定尺12米就是下料版,是这样
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
将定尺由9米改为12米后,梁的通长钢筋搭接的量会减少。
2010-11-10 15:34:04
-
应该不是这个原因造成,而是对其它部位的钢筋重新进行了设置,你可以点选大于12米的梁钢筋查看一下,是否有计算它的钢筋搭接就知道了。
2010-11-10 15:41:22
-
钢筋定尺会影响钢筋量。钢筋定尺实际就是计算钢筋的搭接,按9米算一段搭接还是按12米算一段搭接。把定尺改大了钢筋量肯定会少些。但是这个定尺一般是影响梁的钢筋比较多。因为像纵向构件,柱和剪力墙,每个楼层都是要计算一段搭接,而且很少有楼层超过8米以上,所以改这个定尺对纵向构件影响不大。但是对于水平构件,特别是梁,修改这个值就会有影响了。例如梁长超过20米都是比较正常,所以按9米或者按12米就会影响搭接的数量。 但是建议把这个定义改为最大值50米,因为新的消耗量定额已经综合考虑了钢筋的这部分的搭接值,不用再计算。
2010-11-10 15:40:24
-
在不计算损耗的情况下,修改钢筋定尺长度对工程量的影响。 主要是搭接的接头数量相应减少了,因此会影响到工程量。
2010-11-10 16:03:48
-
在工程设置里选择不计算损耗的情况下,修改钢筋定尺长度对工程量是否有影响?当然有啦。 理论上应该是没有影响的啊,可是在我做的一个工程中,将定尺由9米改为12米后,工程量减少了0.2%。理论上也有影响的,尤其是跨度大,开间大,进身大的工程相应的梁板等钢筋就长,相应的接头数量增加。钢筋定尺越短,接头越多,反之就少。
2010-11-10 15:40:34
-
钢筋定尺长度对工程量有影响,一般钢筋定尺长度按实际采购的钢筋定尺长度调整,一般是9米
2010-11-10 17:17:15
-
在工程设置里选择不计算损耗的情况下,修改钢筋定尺长度对工程量是否有影响? 理论上应该是没有影响的啊,可是在我做的一个工程中,将定尺由9米改为12米后,工程量减少了0.2%。 回复:根据现场实际钢筋长度来修改钢筋的定尺长度,以免影响工程量
2010-11-10 16:13:59
-
修改定尺长度一方面影响钢筋搭接的钢筋量,其二就影响机械连接接头的个数
2010-11-11 08:55:38
-
你所说的定尺是加工成型定尺还是出场定尺呀?这两个是不同的概念。按下料算只要设计允许定尺越长是省料的。
2010-11-11 13:20:47
-
定尺长度的修改会改变计算的构件的搭接个数,会影响钢筋的总量结果。
2010-11-11 14:02:28
-
修改钢筋定尺长度会影响钢筋搭接接头个数的,从而影响钢筋计算量。
2010-11-12 09:22:21
-
如果是钢筋预算,应该按定额规定12mm外钢筋按8m计算1个接头,12mm内钢筋按12m计算1个接头。
2010-11-11 17:24:33
-
不计算损耗,修改钢筋定尺长度搭接的接头数量相应改变,因此会影响到工程量。
2010-11-13 17:14:35
-
1、软件默认是按照施工来走的!所以考虑了钢筋的定尺长度!实际上按定额来说定尺长度是不影响钢筋的量的!你找一下2010建筑与装饰定额书第208页最后一句话“定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳”。 2、将定尺由9米改为12米后,工程量肯定会减少了: 1)修改钢筋定尺长度会影响钢筋搭接接头个数 2)区别你看一下图一图二分别是900、1200的定尺的强的工程量的改变: 具体在哪里改变了,你可以到报表里边看一下数据!