• 消防弱电调试问题

    消防中有两种调试1 水灭火系统调试 2 自动报警系统调试 它们两种各指怎样的调试?  某工程分1#2#3#楼它们有一个总的线箱,那么它们的调试用不用1#楼算一次调试2#楼算一次?还是它们只算一次调试呢

    问题补充:那么它的喷点或控制点超过定额测试点怎样套定额呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 水灭火系统调试的点数和水消防系统的消火栓、自动喷淋中的喷头没有关系。 水灭火系统调试“点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算”的意思是和报警控制器连接的“点”;比如消火栓起泵按钮、水流指示仪控制模块等的调试。2 自动报警系统调试包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统的调试。控制点如果超过定额最大的点数,套用一次最大的,余下的看适合那个点数套用那个。

    2010-11-10 21:53:24 

  • 消防中有两种调试1 水灭火系统调试 2 自动报警系统调试 它们两种各指怎样的调试?---q前者主要是观察喷头喷水的情况,后者主要是观察控制系统和报警装置的动作情况。  某工程分1#2#3#楼它们有一个总的线箱,它们的调试只算一次调试。