建行造价中心 2010-11-11 14:02:47 | 河北省 其他专业 | 2128查看 4回答
电气开关插座立管问题
层高3m,插座距地面0.3m,沿地面敷设,开关距地1.3m,沿顶棚敷设。建筑标高=结构标高+0.13m,板厚100mm。计算开关、插座立管时,是否考虑板厚及地面做法的厚度?具体如何计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算开关、插座立管时,是要考虑板厚及地面做法的厚度。具体如何计算--插座0.3+0.1=0.4;开关3-1.3=1.7。 插座立管只在地面中考虑埋入0.1米即可。 这种计算方法,是针对整个工程的一种综合考虑
2010-11-11 14:15:52
-
计算开关、插座立管时,需要考虑板厚及地面做法的厚度。 具体计算:开关3-1.3 插座0.3+0.1
2010-11-11 14:13:55
-
应该考虑的!
2010-11-11 14:05:06
-
计算开关、插座立管时,如果考虑板厚及地面做法的厚度。我觉得插座0.3+0.05=0.35;开关3-0.1-1.3=1.6。
2010-11-11 15:57:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看