chouroc 2010-11-11 20:58:39 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1057查看 8回答
重金求解:井字梁,板支座筋分布的问题!!!
请问这种3*3m的井字梁,板筋的支座钢筋怎么分布啊?是分布长度为9米,还是分布长度为3m啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按03G101-1应该是按3米来布置,因为板的分布筋在两端的搭接是150,按9米布置的话就通长布置了,也就是说在每个板的四角是重复布置了
2010-11-12 11:12:25
-
板筋的支座钢筋是伸入支座1/2处(框剪结构),砖混结构是1/2并且不小于120mm
2010-11-12 11:19:11
-
可以根据原材料12m、9m都可以交错布置,如果你板上部不是贯通筋而是支座负筋,负筋分布筋的长度就得减去两边负筋的长度+150*2
2010-11-12 09:06:18
-
我遇到过你这种情况,首先你要看设计的板筋是不是双层双向的,然后再找找有没有显示负筋标注的长度范围,如果是双层双向布置的,那这个地方的负筋就要综合考虑了,看看其它跨有没有相邻几跨负筋不一样的,如果有,那说明可能就是3米了。
2010-11-12 15:15:47
-
请问这种3*3m的井字梁,板筋的支座钢筋怎么分布啊?是分布长度为9米,还是分布长度为3m啊? 按照梁布置呀!分布筋长度是9米 是9米。
2010-11-11 21:03:11
-
在软件中,分布筋默认计算,如下图,只是根据实际情况修改分布筋与负筋的搭接长度。
2010-11-11 21:40:14
-
9m设置,软件会自动考虑扣减的
2010-11-12 14:09:01
-
根据04G101-4的25页解释,你的图形中的次梁不能看成是板支座,从你的截图上看,你的工程是井字梁结构。支座根据只能按04G101-4第25页施工。具体长度自己根据跨度自己计算吧
2010-11-12 18:19:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看