• GCL2008 中砖墙厚度比梁大怎么办,扣减关系貌似不对,该如何设置

    框架结构,砖墙240厚, 梁200宽, 居中布置, GCL2008布置墙的时候,扣减梁的时候,扣减关系不对 只是扣减的砼部分 墙实际还有40宽没扣减,遇到这种情况该如何设置啊 各位大虾们

    问题补充:首先感谢各位在第一时间的答复,有没有更好点方法来设置,因为是个复杂工程 梁和墙比较多,编号不一样,墙高调整至梁底,再设置梁面粉刷的做法,实际操作当中可能不是很方便,涉及内墙外墙的粉刷,实际区分可能不是很方便,有没有更好的设置方法

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的问题是有两个要求,一是要扣减40厚的墙体,二是要将该部分梁的抹灰面积与其他抹灰区别开来,如果是这样的话,我提个办法供你参考。可以将240砖墙顶标高设置到梁底,再在梁标高范围内定义并画上200宽墙体,该墙的材质可以定义为你的工程中没有的墙材质,这样,在定义墙面时区分不同材质定义抹灰,套取砖墙抹灰定额,调整抹灰厚度。另外,可以将200厚的墙依附于240墙上绘制。

    2010-11-12 11:27:27 

  • 其实你说的这种情况 我有两个思路 一 、墙比梁宽 现场是有的 我也遇见过 多出来的40公分是砌的 二、如果你们现场没有这么做 那你就手动修改下墙的顶标高吧 这样不会重叠 就不会有扣减关系了 梁高一样吗???如果梁高一样 你可以用框选 或者配合使用F3来选择墙体 统一修改标高也可以的

    2010-11-11 22:03:45 

  • 楼上的答的不错

    2010-11-12 10:16:40 

  • 调整梁下部墙的标高 使墙倒梁底即可

    2010-11-11 21:49:48 

  • 框架结构,砖墙240厚, 梁200宽, 居中布置, GCL2008布置墙的时候,扣减梁的时候,扣减关系不对 只是扣减的砼部分 墙实际还有40宽没扣减,遇到这种情况该如何设置啊 在定义梁时,梁属性中梁的宽度按240定义,定额子目中的工程量表达式用体积代码除以0.24乘以0.2(TJ/0.24*0.20)即可。

    2010-11-12 07:41:41 

  • 框架结构,砖墙240厚, 梁200宽, 居中布置, GCL2008布置墙的时候,扣减梁的时候,扣减关系不对 只是扣减的砼部分 墙实际还有40宽没扣减,遇到这种情况该如何设置啊 各位大虾们 布置墙体的时候在墙体的属性中设置墙体的起点和终点标高输入实际的数值不要按软件默认的层底和层底标高即可。

    2010-11-11 21:49:58 

  • 软件这种计算方式也是对的,实际上是设计不妥造成,虽然无法用砖砌补这两边合计是4cm的砌体,也必须是用砂浆补平。处理方法是把设置的顶标高为梁底标高,然后在梁构件中套上梁抹砂浆加厚部分的做法。

    2010-11-11 21:50:21 

  • 修改砌体标高会影响到墙面抹灰的布置,不要修改墙标高,现在出现这种情况是设计大意造成的,现在240厚的砌体材料已经使用不多了,砌体应该也是200厚的砌块,你可以向设计提出来 让设计出变更通知,修改砌体厚度为200厚,实际上现在都是用200厚的混凝土砌块。不可能使用240的标准砖了。图纸会审时可以提出来。设计会采纳你的意见的。

    2010-11-12 18:44:39 