linxiaobinde 2010-11-12 16:41:45 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1115查看 6回答
套价中的柱子模板
请问:基础承台标高为-0.5米,首层层高为4.7米,则套价时候,基础层的柱子模板按照3.6米内套价还是并入首层模板一起套4.7米?问题补充:那其实一般基础高度多少内,柱子是一直做到首层上去的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层的柱至一层的柱之间如果没有其它梁的话应该根据批准的施工组织设计或施工方案来进行确定。 1、基础做完,不进行回填就开始施工一层的柱,柱模板应该从基础顶面算起。 2、如果先把基础层里的柱做完,回填后再施工一层的柱,就应该分基础层和一层的柱分别计算高度。 你说的基础顶标高只有-0.5米一般是做完基础就开始进行一层柱的的施工(一般是一块施工),所以应该按基础顶面至一层顶的高度计算模板工程量。 并入首层计算没有多大的问题,主要是有一个柱支撑超高的问题。如果并在一层里你的超高面积和只算一层的超高面积是不一样的。
2010-11-12 17:08:19
-
基础层的柱子模板按照3.6米内套价还是并入首层模板一起套4.7米?要分开计。
2010-11-12 16:53:45
-
基础承台标高为-0.5米,首层层高为4.7米,在套价时候基础层的柱子模板是按照3.6米内模板的定额子目套价就可以了
2010-11-12 16:54:49
-
严格的来讲,严格套取3.6米以下,不能并入首层的模板内的。
2010-11-12 17:17:13
-
基础层的柱按3.6m内套价,也就是说要按自然层计算它的高度。
2010-11-12 16:54:51
-
基础层的柱子按照3.6米以内套价
2010-11-12 16:54:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看