iamcpukingmax 2010-11-12 22:17:23 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 913查看 7回答
框架梁主筋
框架梁的两个支座分别是一段为框架柱,另一段为短肢剪力墙。且剪力墙两端为暗柱中级为Q1.其中短肢剪力墙的总长度满足上部通长筋直锚的要求,但是软件计算时在短肢剪力墙段认为支座只是暗柱,在暗柱中的长度为按弯折15d的做法出来的。实际上是钢筋直锚穿到剪力墙里面。应该是把短肢剪力墙整个作为支座,而不是仅仅把暗柱作为支座。这是怎么回事?这种情况该如何出理
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你把梁画到柱边试一下
2010-11-13 08:40:57
-
汇总计算后在钢筋编辑里将支座长度+15d修改为锚固长度值,然后将构件锁定即可。
2010-11-13 09:45:51
-
你可以换一种方法试试,看梁画到暗柱中心线和画到刚好与剪力墙相交有什么区别。应该说528版本以上的都支持以墙为支座,原则上是画到刚好与剪力墙相交。如果不行,你可以考虑原位标注时修改支座的宽度来达到直锚的要求。
2010-11-13 12:26:53
-
强行把剪力墙或暗柱定义为支座,不要自动提取梁跨
2010-11-13 17:25:34
-
这是怎么回事?这种情况该如何出理 在绘制框架梁时其中一个点为暗柱的中点,捕捉到暗柱的中点。
2010-11-12 22:22:11
-
你好:目前软件是以暗柱为支座的,还是不能直接处理,如果要改为直锚,只有在汇总计算后手工编辑调整才行,如果你画到墙的中心线梁的长度就长了.请看这个是以墙的中心为起始点的画法。 第二张图就是软件默认的所谓节点一锚入墙内LAE。还是处理不了的。 第三张是全图,第二张没有全部截全。
2010-11-12 22:31:51
-
现在只有手工调整。没有好的办法。不过这样也很麻烦,软件有待于进一步提高。
2010-11-12 23:35:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看