维儿 2010-11-13 18:32:35 | 陕西省 其他专业 | 2799查看 1回答
2008湖北定额脚手架的计算规则
1、混凝土、钢筋混凝土带形基础同时满足底宽超过1.2m,(包括工作面的宽度)深度超过1.5m;满堂基础、独立柱基础同时满足底面积超过4m2,深度超过1.5m,均按水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。 请问条形基础、满堂基础这个水平投影面积是指砼的水平投影面积还是土方的水平投影面积?? 2、单项脚手架比如说梁、柱、墙的脚手架,是否凡是浇筑砼都需要计算梁柱墙的单项脚手架?还是计算了综合脚手架就不再计算?如果计算,柱、梁、墙的高度低于1.2米是否可以不计算? 3、大型设备基础浇筑砼如何计算脚手架?满堂还是外脚手架,还是全部都需要计算? 设备基础地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考虑脚手架? 4、贮水(油)池及矩形贮仓按外围周长加3.6m乘以壁高套用相应的双排外脚手架定额。这个壁高是指水池的净高还是从池子室外地坪算至池顶,还是? 5、基础回填砂套用什么定额子目合适?是回填土加砂材料费,还是参考装饰砂垫层? 6、钢柱包素砼柱脚套什么定额子目?是参考柱子还是零星构件、还是二次灌浆,高度500mm以上? 7、什么情况下可以套用依附斜道?计算过垂直运输和综合脚手架,是否可以不计算依附斜道? 8、成型钢筋的运输适用于什么情况?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、混凝土、钢筋混凝土带形基础同时满足底宽超过1.2m,(包括工作面的宽度)深度超过1.5m;满堂基础、独立柱基础同时满足底面积超过4m2,深度超过1.5m,均按水平投影面积套用基础满堂脚手架计算。 条形基础、满堂基础这个水平投影面积是指砼的水平投影面积。 2、单项脚手架比如说梁、柱、墙的脚手架,凡是浇筑砼都需要计算梁柱墙的单项脚手架。如果计算了综合脚手架就不再计算。如果计算,柱、梁、墙的高度低于1.2米是不计算。 3、大型设备基础浇筑砼超过1.2米高计算外脚手架。 设备基础地下埋深1.5米,地面部分5米高,按全高计算脚手架。 4、贮水(油)池及矩形贮仓按外围周长加3.6m乘以壁高套用相应的双排外脚手架定额。这个壁高是从池子室外地坪算至池顶。 5、基础回填砂套用是回填土加砂材料费。 6、钢柱包素砼柱脚套什么定额子目?高度500mm以上---套柱子。 7、什么情况下可以套用依附斜道?--实际搭设了。计算过垂直运输和综合脚手架,是不可以计算依附斜道了。 8、成型钢筋的运输适用于什么情况?
2010-11-13 18:43:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看