• 地下室梁配筋

    在原位标注如何配筋,怎么分析

    绑扎

    问题补充:梁的下部钢筋5C25是跨中钢筋吗,左右支座与他相连接,并绑扎吗。。。还是其他说法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好: 您这不是基础梁,是地下室框架梁。地下室框架梁的平法设计,除了梁编号不同,集中标注与原位标注的内容等与楼层框架梁相同。因此该图中5C25是下部钢筋,不是下部通长筋,详见平法图集电子版06G101-6第38页。如有疑问请拨打电话0755-83276109进行咨询。

    2010-11-22 14:06:12 

  • 按基础梁定义画。它的支座负筋标注在下面。

    2010-11-14 07:32:49 

  • 基础梁是反梁,跟框架梁的标志正好相反,5C25是这一跨的通长钢筋,跟支座钢筋不需要绑扎的,可以配成一根钢筋。

    2010-11-14 08:04:24 

  • 5C25是贯通纵筋,这是基础梁的标注方法,和支座筋连通, 那你就在原位标注里面输入4C25.不分的,你就在不能输入箍筋和原位标注截面的那个地方输入

    2010-11-14 08:09:51 

  • 基础梁的这种标注应该是上返梁,它的受力方式与框架梁是相反的。下方受压应该是通常筋。

    2010-11-14 08:17:39 

  • 5C25应为基础梁的下部通长钢筋,具体请参阅图集《06G101-6》22、23页的有关规定,你的图纸设计标注不规范,底部通长钢筋应有B打头。

    2010-11-14 08:24:54 

  • 基础梁根框架梁的受力方式是相反的,5C25是基础梁的下部通长筋,10c25 5/5,11C25 2/4/5是支座加强筋。下面的5C25就是下部通长钢筋。

    2010-11-14 08:58:52 