青草 2010-11-15 14:18:15 | 四川省 其他专业 | 950查看 3回答
关于剪力墙暗柱的纵筋长度
层高是3m,为什么剪力墙暗柱的纵筋长度为3000+31*d,公式描述为层高+锚固。我认为纵筋长度应该为层高,为什么要有个锚固值呢,锚固在哪里喃?首层和负一层的同一个位置的暗柱完全相同,并没有变截面或变配筋,层高都为3m,首层和负一层暗柱的纵筋长度都为3000+31*d,我就不明白为什么都要有个锚固值呢?在楼层设置里,搭接值我都输的是0。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是因为你在节点设置里,把暗柱设置成了绑扎搭接了。
2010-11-15 14:22:42
-
那要看暗柱纵筋的搭接方式了,31D就是搭接长度。
2010-11-16 09:23:42
-
31*d是绑扎搭接的值。可以在“计算设置”中修改为“单面点焊。纵筋的长度即使层高了。
2010-11-16 08:55:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看