zuyanfang 2010-11-16 08:49:09 | 河北省 其他专业 | 555查看 3回答
关于安装电的一些问题
层高2.9m 普通照明回路,吸顶灯,bv-3*2.5 里面有一根保护线,有说:灯具距地安装2.4m,这根才需这根保护线,但是我发现很多系统图设计中的回路,灯具安装高度都超过了2.4m,但是都是设计的三根线,这又怎么说? 这根保护线是只是针对灯具的,与开关无关?也就是说通往开关(单联单控)的管中始终是两根线,是么! 插座的三根线,只要是管都是三根线,是否? 谢谢!问题补充:着重回答:灯具距地安装2.4m,这根才需这根保护线,但是我发现很多系统图设计中的回路,灯具安装高度都超过了2.4m,但是都是系统图设计的三根线,我只计算两根吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果没有接地线,灯具就是两根线。 这根保护线只是针对灯具的,与开关无关。也就是说通往开关(单联单控)的管中始终是两根线。 插座的三根线,只要是管都是三根线。 设计是3根线,就按3根线计算。
2010-11-16 09:03:12
-
是的,你理解正确。
2010-11-16 08:51:37
-
1、还是要计算3根线,设计了三根就要按三根线算,因为在审计时也是根据图纸算量,既然图纸通过,那就按图算。 2、算线吗,你要知道每根管里有几根线,开挂管里就是火线和控制线,单开就2跟,双开就3跟,三开就4跟,单联双控就3跟,双联双控5根/根,三联双控7根/9根。 3、插座都是三根
2010-11-22 22:04:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看