guangjianzaojia 2010-11-16 09:23:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 517查看 1回答
在线提问专家您好,
专家您好,基础层的柱箍筋的根数算法与首层及以上层的箍筋根数算法一样吗,都是层高减保护层再除去间距吗?但是我算的这根柱软件的算法是什么意思,看不懂!请看附图!Ceil(2.3*44.1*12/min(5*12,100))+2+Ceil(150/100)+1=26这个公式是什么意思?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,基础层柱子的算法和上边的楼层不太一样。 1:基础层有相应的计算设置,默认只算2根,可以参考-3和-6图集,基础内的箍筋最少2道,可以根据实际在计算设置中修改。如下图标注的。 2、第二个问题是柱子直径是12的,默认的连接方式为绑扎,绑扎的话在搭接范围内箍筋是加密的,搭接范围可以参看03G101-1第36页的搭接范围,搭接范围为2.3lle,搭接范围内的箍筋加密间距在03G101-1的40页注释2,min(5d,100),软件默认都是按照-1图集走的,如果有不一样的情况,可以在计算设置中进行修改!
2010-11-16 10:31:52
-
专家您好,如果图纸的板布筋方式是8B12@200,但板长只有1400mm,那么输软件时应该输8B12,还是B12@200,这两个输法的根数是不一样的,应该取哪个?
-
专家您好:请问悬挑梁在GGJ中钢筋怎么设置?因为悬挑梁中存在的变截面的情况,是否悬挑的部分单独画跟输入钢筋?一端悬挑,跟两端悬挑画法一样吗?麻烦你详细解答一下,最好能举好例子说明一下,跟截图!麻烦您了
-
请问专家,我导出的图轴线重叠,而重叠部分不显示(工程是三栋一起的所以轴线有交叉)应该怎么解决,另外,工程中同时出现KZZ、KZ、AZ(框支剪力墙结构)应该按怎样的步骤识别或者绘制呢?谢谢
-
专家你好,请问一下弧形窗的过梁怎么画上去?如图,还有,当墙长超过5米,要在中间加构造柱,但中部布置了窗的时候,构造柱应该如何布置,像我图中所画的对吗?
-
专家你好,所有露天板上部无钢筋区域另配A8@200的抗温度钢筋网,与板负钢筋的搭接长度用300,请问怎样布置~~~在(钢筋算量)中?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看