李丽娟 2010-11-16 16:58:51 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1651查看 5回答
梁附加箍筋肢数的计算
施工总说明上规定“除框支梁外,主次梁相交处、梁上立柱处,不论有没有设附加吊筋,均设主梁附加箍筋每侧各4个(除已注明箍筋个数外),附加箍筋直径、肢数均与本跨箍筋相同;在井式梁相交处,两方向井式梁均设附加箍筋各 3 个,共 4x3=12 个。”,可是图上又只画了一边三肢或者两肢,而实际施工中只是在原箍筋上加了两肢,请问预算应该怎样算?算几肢??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工总说明上规定“除框支梁外,主次梁相交处、梁上立柱处,不论有没有设附加吊筋,均设主梁附加箍筋每侧各4个(除已注明箍筋个数外),附加箍筋直径、肢数均与本跨箍筋相同;在井式梁相交处,两方向井式梁均设附加箍筋各 3 个, 就应该按照设计说明在主梁和次梁相交的部位每侧加设4个箍筋,在井字梁相交的部位每侧加设3个箍筋;如果实际施工没有这样做属于施工不合格,严格的说施工单位监理都是有责任的,但是你是否能够真正掌握这些证据,如果真正的可以拿出证据可以按实际做法计算;如果不能拿出证据应该按照设计图计算;
2010-11-16 17:04:51
-
附加箍筋直径、肢数均与本跨(即主梁)箍筋相同。比如KL16上的附加箍筋直径为A8、肢数为4肢箍(与KL16集中标注处的箍筋直径、肢数相同)
2010-11-16 17:04:36
-
按设计图纸要求计算没有错。
2010-11-16 17:05:38
-
应该按照设计说明在主梁和次梁相交的部位每侧加设4个箍筋,其他箍筋照设
2010-11-16 17:08:14
-
按设计说明的要求来增加附加箍筋。因为图上不一定是画正确的数量,只表示这个地方要设置附加箍筋。实际按设计说明的要求。
2010-11-16 17:08:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看