gaoshuangshuang 2010-11-16 22:40:48 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2150查看 4回答
连梁里的抗扭钢筋 N4C12 怎么输不进去呢?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
连梁的侧面钢筋一般就是剪力墙的水平分布钢筋。如果图纸要求还有侧面钢筋,如:N4C12 ,可以在连梁定义属性中的“其它属性”中的“侧面钢筋”栏输入。
2010-11-17 10:20:10
-
软件上的连梁,是剪力墙门窗洞口上的依附构件,过梁侧面钢筋是按剪力墙水平钢筋计算的,所以它也就设置不了了。
2010-11-16 22:57:35
-
你好,连梁侧面钢筋与梁侧面钢筋不一样,没有构造筋和抗扭筋之分,连梁侧面筋输入格式如图,如果设计标注的是抗扭筋,可能不是连梁
2010-11-17 08:16:39
-
连梁里的抗扭钢筋 N4C12 怎么输不进去呢? 可以输入的。
2010-11-16 22:53:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看