• 连梁里的抗扭钢筋 N4C12 怎么输不进去呢?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁的侧面钢筋一般就是剪力墙的水平分布钢筋。如果图纸要求还有侧面钢筋,如:N4C12 ,可以在连梁定义属性中的“其它属性”中的“侧面钢筋”栏输入。

    2010-11-17 10:20:10 

  • 软件上的连梁,是剪力墙门窗洞口上的依附构件,过梁侧面钢筋是按剪力墙水平钢筋计算的,所以它也就设置不了了。

    2010-11-16 22:57:35 

  • 你好,连梁侧面钢筋与梁侧面钢筋不一样,没有构造筋和抗扭筋之分,连梁侧面筋输入格式如图,如果设计标注的是抗扭筋,可能不是连梁

    连梁

    2010-11-17 08:16:39 

  • 连梁里的抗扭钢筋 N4C12 怎么输不进去呢? 可以输入的。

    2010-11-16 22:53:17 