Sifangmu 2010-11-17 11:18:36 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1782查看 4回答
主次梁相交处设吊筋
请问一下,我在主次梁相交处设置吊筋时,为什么只有一跨的梁设不起,利用自动生成吊筋也不行,自动生成不起,请问该如何解决
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我按照你上面的图做了。智能布置吊筋成功了的,但在这之前我是进行了批量识别支座的,你也可以先识别这三根梁间的支座,再试试。 如果还不行就只有在梁平法表格里面编辑了。
2010-11-18 16:06:35
-
可以用手动输入,需要在“次梁宽度”栏输入相应的次梁宽度后,就可以输入吊筋了,也包括加筋。
2010-11-17 11:20:22
-
你直接手工输入就行了 先输入次梁宽度,然后附加箍筋个数,然后吊筋信息
2010-11-17 11:20:23
-
我在主次梁相交处设置吊筋时,为什么只有一跨的梁设不起,利用自动生成吊筋也不行,自动生成不起,请问该如何解决?直接手工输入就行了
2010-11-18 08:41:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看