独立基础内柱子的插筋用不用单独计算?
独立基础800厚,底标高度-2.5,柱底标高-1.7,即与独立基础上缘平齐,定义的柱子与独立基础中均未包括插筋,请问在定义柱子的其它属性中,将插筋构造定义为纵筋锚固是不是就能把这部分插筋包括了,如果不包括,应在哪个构件中定义?柱子中还是独立基础中?请看示意图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳插筋信息:缺省为空,表示插筋的根数和直径同柱纵筋。也可自行输入,格式:数量+级别+直径。只有当插筋构造选择为“设置插筋”时该属性值才起作用。 插筋构造:指......或者柱生根时的纵筋构造,当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层柱纵筋伸入下层,不再单独设置插筋。
2010-11-18 02:27:16
-
这要将楼层设置修改一下,将基础顶面以上部分划分为一个负楼层,在这个层中布置上柱子后,箍筋计算就正确了。
2010-11-18 08:11:10