好男人 2010-11-22 11:18:40 | 河南省 其他专业 | 3617查看 3回答
短肢剪力墙
请问什么是短肢剪力墙,框剪结构中的剪力墙是否都可以套短肢剪力墙的定额,短肢剪力墙具体定义哪里有说明,请明示。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙计算时,较长边是墙厚的4倍以上,7倍以下时按短肢剪力墙项目计算。在建筑工程基础定额的模板说明中可以找到。
2010-11-22 11:27:25
-
请问什么是短肢剪力墙,框剪结构中的剪力墙是否都可以套短肢剪力墙的定额,短肢剪力墙具体定义哪里有说明,请明示。 这是河北的规定,你看下当地的定额中说明、计算规则中有说法的。 十一、剪力墙计算时,按以下规定计算。 1.剪力墙较长边是墙厚的4倍以下时,按柱的相应项目计算。 2.剪力墙较长边是墙厚的4倍以上,7倍以下时,按短肢剪力墙项目计算。 3.剪力墙较长边是墙厚的7倍以上时,按墙的相应项目计算。 08河南清单综合单价中只是一句话带过,很模糊:段肢剪力墙执行墙的定额,人工乘以系数1.025,其他不变”,没有对剪力墙进行定义,工作中很麻烦,概念不清,很容易引起争执。 那你就按上面河北的规定办理,砼量都 套墙定额,模板套墙模板然后把人工乘以系数1.025. 谢谢你的回答,按河北的套的话,审计方也不会认的。毕竟审计方审预算是紧扣河南定额的。 你在当地定额章节说明中模板有关说明中找,如果还是找不到相关说明,用河北的也无防啊,你可以根审计的说,我这是企业定额啊。自主报价啊,你不同意,让他说明理由啊,他提出计价方法啊。这回你就审他啦。
2010-11-22 11:21:39
-
首先,短肢剪力墙是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙,大于8就是剪力墙了,常见的形状有“T”“L”“Z”“一”“十”。 所以是否是短肢剪力墙,主要看长度为厚度的比值。 一般短肢剪力墙属于墙的加强部分,不管什么形式的短肢剪力墙,都应该套剪力墙定额。 另外暗柱也是墙体的一部分,合并到剪力墙中
2010-11-22 11:24:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看