• 梁支座问题

    请问梁的下部钢筋中,除了有通长筋外,左右支座都有(都是下部钢筋的),软件怎样做,请解答,祝好
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的情况是基础梁,基础梁和框架梁的配筋是相反的,基础梁上部筋是通长的,下部筋有左右支座配筋。 如果你不是基础梁可能是设计院弄错了,你就把上下部筋换过来处理。

    2010-11-22 15:24:44 

  • 下部就是通常筋,一般左右支座筋是在梁的上部支座处。

    2010-11-22 11:47:03 

  • 那应该是基础梁把?看是不是定义错了,要是基础梁就是你说的那种,因为基础梁和普通梁的标注是正好相反的。

    2010-11-22 11:44:32 

  • 你说的是基础梁吧,在属性栏中输入钢筋信息汇总计算。

    2010-11-22 11:44:42 

  • 如果是基础梁可以用基础梁构件处理,如果是框架梁之类的,可以把支座筋放在梁上部支座处理。

    2010-11-22 11:48:11 

  • 你好:只要你是定义的基础梁,在原位标注里按软件提供的输入方法输入不会有问题的,你看是在上边,在汇总计算后的编辑钢筋里是在底部的。

    2010-11-22 12:37:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map