qq214183167 2010-11-22 14:18:24 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2549查看 4回答
在屋面层中,只有说明中有“双层双向为L8@200,板厚均为120,板筋为冷轧带肋钢筋”!图中只有3处
在屋面层中,只有说明中有“双层双向为L8@200,板厚均为120,板筋为冷轧带肋钢筋”!图中只有3处标出板负筋。请问:“在板块中我如何标注底筋和面筋?没有标注板负筋的是不是就不要标注了”还有个新手问题,在同一块板中,是不是有了底筋就一定有面筋? 新人 积分少点 希望高手指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳说明中有“双层双向为L8@200,板厚均为120,板筋为冷轧带肋钢筋”就是说所有的板都要按照双层双向布置钢筋L8@200; 在同一块板中, 有了底筋不一定有面筋的;
2010-11-22 14:25:05
-
在屋面层中,只有说明中有“双层双向为L8@200,板厚均为120,板筋为冷轧带肋钢筋”!图中只有3处标出板负筋。请问:“在板块中我如何标注底筋和面筋?没有标注板负筋的是不是就不要标注了”还有个新手问题,在同一块板中,是不是有了底筋就一定有面筋? 回复:1、按板的底筋和面筋布置L8@200,图中标注负筋的就按图设置,没有标注板负筋的是不是就不要标注了。 2、在同一块板中,是不是有了底筋就一定有面筋,不是的,图纸标注有就有,按图纸布置
2010-11-22 14:24:21
-
你好, 1、一般设计中,屋面板都会比以下的板要厚一点,而且钢筋都是配有双层双向钢筋的,你的图纸中有说有“双层双向为L8@200,板厚均为120,板筋为冷轧带肋钢筋”,就是说所有的板都要按照双层双向布置钢筋L8@200 而“图中只有3处标出板负筋”那是附加的钢筋,也就是在双层双向的基础上再附加的钢筋。没有标注板负筋的就不要标注了。 2、在同一块板中,并不是有了底筋就一定要有面筋的说法的,这个要看设计是否需要,按图纸布置即可。
2010-11-22 14:33:20
-
说明中有“双层双向为L8@200",那就是底筋面筋都是L8@200,拉通布置,图上标注了负筋的位置再画上负筋,未标注的地方就不用画了 有什么钢筋得看设计时的受力等要求,不一定都是双层双向配筋
2010-11-22 14:30:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看