me****@yahoo.com.cn 2010-11-23 08:42:44 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1458查看 1回答
图纸上说明暗柱箍筋长宽比大于3:1时采用双肢箍,请问这个怎么理解,见下图
图纸上说明暗柱箍筋长宽比大于3:1时采用双肢箍,如下几个图箍长度如何设置及计算呢?在图集上有相关规定吗/
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳很显然,水平方向的箍筋都是长宽比大于3:1了,而垂直方向的长宽比都没有大于3:1; 图集101中有这方面的设置和参考图形; 按照图上的说法,箍筋应 改成双肢箍,就是在增加一个箍筋,把你设置的一个箍筋,修改成两个箍筋; 你的第一个暗柱是7排主筋,一般这样的情况,改成双支箍筋的时候,应该是每个箍筋跨4排箍筋,不是整个箍筋设成双的; 一般都是这样布置的,你这样布置,一般甲方是会认可的;
2010-11-23 08:44:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看