连梁侧面钢筋问题
在剪力墙结构中,画连梁时,是把连梁处的墙体打断删除,再布置连梁,还是布置洞口,在洞口位置布置连梁? 如果按第一种,连梁没有给侧面钢筋信息,让参照墙体水平筋,连梁的侧面钢筋是不是就直接输入墙体水平筋信息? 如果图纸给了侧面钢筋信息,那连梁的侧面钢筋是不是,所谓侧面钢筋+墙体的水平筋呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管你用哪种方法布置都是一样的,如果给了侧面钢筋,连梁的侧面钢筋 就是连梁的侧面钢筋 如果说是参照墙体水平筋,那么在连梁的侧面钢筋中还需要需要 墙体的水平筋 如果连梁的下边紧挨着门洞口以及窗口的话,那么墙体的水平筋是不通过的 也就是说剪力墙的水平钢筋与连梁的侧面钢筋存在扣减
2010-11-23 20:04:13
-
剪力墙的水平钢筋与连梁的侧面钢筋不应存在扣减关系,即连梁的侧面剪力墙钢筋照常布。
2010-11-24 08:55:50