万年作恶的狼 2010-11-24 10:12:14 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1163查看 4回答
关于基础梁钢筋支座问题
大家好,我想请问一下,图纸上没标明基础梁钢筋的支座,请问一般基础梁的支座是基础柱还是承台?刚刚测试了一下,如果设置成柱子支座时钢筋明显比承台要少,原因是如果承台支座的话,钢筋伸到承台边上(净长+承台宽),如果设置柱子支座时,钢筋只算到柱子边上(净长+柱子宽),请问应该怎么设置?平法也没啥规定问题补充:软件是这样计算的:基础主梁钢筋深到承台边+弯折(净长+承台宽+弯折),但实际施工中是满足锚固就行(净长+锚固),这样软件计算多了很多钢筋,我的立场是甲方,应如何考虑?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的基础梁是04G101-3《筏形基础》图集中的【基础梁】构件,不是俗称的“基础层的梁”,基础梁准确的说是基础而不是梁,如果不是平法的基础梁则不要定义成基础梁,平法基础梁的制图规则和节点详图参见04G101-3《筏形基础》图集。
2010-11-24 11:17:12
-
无论在地梁里定义还是在承台梁里定义,只要在工程计算设置中调整为(净长+锚固)就可以了。
2010-11-24 14:40:22
-
它是按柱计算。
2010-11-24 10:15:14
-
基础梁的支座是承台。
2010-11-24 10:20:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看