• 厂房窗两侧要不要设构造柱。

    图纸总说明中说洞口超过1.6m两侧设构造柱,我要不要算工程量? 我看到好像做的时候一般不做的啊

    总说明

    洞口

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上已经要求洞口宽度大于1.6米时要设置构造柱,那一定要计算的, 江苏省工程建设标准 DGJ J10687-2006 DGJ32/J 16-2005 住宅工程质量通病控制标准 6 砌体工程 6.1 砌体裂缝 6.1.1 设计 1 建筑物外围护结构应采用符合节能规范和标准要求的保温措施,且优先采用外墙外保温措施。 2 建筑物长度大于40m时,应设置变形缝:当有其他可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 3 顶层圈梁、卧梁高度不宜超过300mm。有条件时(防水及建筑节点处理较好)宜在顶屋盖和墙体间设置水下滑动层。外墙转角处构造柱的截面积不应大于240mm×240mm:与楼板同时浇筑的外墙圈梁,其截面高度应不大于300mm。 4 砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵向配筋不少于4ф10,箍筋ф6@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级小应小于C20,纵向配筋不宜少于3ф8。 5 顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置,若采用单独过梁时,过梁伸入两 端墙内海边不少于600mm,且应在过梁上的水平灰缝内设置2~3道不小于2ф6@300通长焊接钢筋网片。 6 顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。 7 混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 8 当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时,墙面粉刷应采取满铺镀锌钢丝网等措施。 9 屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑。当采用砌体结构时,应设置间距不大于3m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶。 10洞口宽度大于2m时,两边应设置构造柱。 这个标准是不能违反的 图纸没有要求都可以计算工程量的

    2010-11-24 18:24:37 

  • 按设计图要求做。既然设计图要求洞口宽超过1.6m时两侧设构造柱,那么只要门、窗、其他洞等的宽度超1.6m ,都要设构造柱!

    2010-11-24 12:45:10 

  • 肯定是要计算的,实际没做算是质量问题~!

    2010-11-24 15:19:02 

  • 既然图纸中有这个要求,对于预算是需要计算上去的,在预算中是需要把这一条体现出来的。而实际施工有没有做这是实际工艺问题,有时候不需要考虑

    2010-11-24 12:47:13 

  • 这个一般是要做的 如果窗的两侧是框架柱的话可以不布置 是砌体的话还是要布置的

    2010-11-24 13:06:04 