chenry411 2010-11-24 16:39:38 | 广西壮族自治区 其他专业 | 874查看 2回答
桩基础预埋铁件调增问题
施工合同采用固定价格合同,,又指出:在在设计不变的情况下一次性包死,且在任何情况下不得调整。设计说桩长是10~16米。 投标的时候施工单位没有计算预埋铁件,他认为桩长不够没确定应该要增加预埋铁件。要给予预埋铁件吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在设计不变的情况下一次性包死,且在任何情况下不得调整。在施工时候,要给予预埋铁件..但是在合同上是没得改的,,,,投标的时候施工单位没有计算预埋铁件,这是施工单位的失误
2010-11-24 16:59:42
-
设计桩长已经达到了10·16米了 怎么还不增加预埋铁件呢 按说应该给 如果应经签了合同,那就通知乙方,多出的费用补加;如果未签,事先多加上
2010-11-24 16:46:18