• 剪力墙上画框梁及连梁的长度

    在钢筋2009中,剪力墙结构,连梁的长度是只画洞口净长度还是画至轴线交点?还是画至剪力墙端部暗柱的中心点? 在钢筋2009中,剪力墙结构,框梁的长度是画至轴线交点,还是剪力墙端部暗柱的中心点?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋2009中,剪力墙结构,连梁的长度是 画至剪力墙端部暗柱的中心点;在钢筋2009中,剪力墙结构,框梁的长度也是剪力墙端部暗柱的中心点;

    2010-11-24 21:40:01 

  • 直接画洞口净长就可以,软件自动按图集要求计算的。

    2010-11-24 21:39:30 

  • 一般画到暗柱的中心点,与画到洞口边计算是不一样的

    2010-11-24 22:03:11 

  • 框架梁要和支座交上就可以了。 但是连梁只要画到洞口上方。虽然,各种画法连梁的钢筋没有变化(按最新版的结果),但是查看与连梁联接的墙,就会发现钢筋有问题。只有画到洞口上方的,不向墙内伸的,墙的钢筋才是正确的。

    2010-11-24 22:04:14 

  • LL的话,画至轴线交点,它计算为两段锚固,至于是弯锚还是直锚要看其“支座”的宽度了。另外框架梁要画至暗柱的节点位置,一般锚入暗柱即可,不过也有特殊情况框架梁通至剪力墙端头,此时,框架梁就应称之为边框梁了。陈青来教授书中有提到。。。可以尝试下,如果疑惑,可以计算下看是否与图集算法吻合

    2010-11-30 16:26:51 

  • 你好,1)剪力墙结构中,画到门窗洞口上方就可以了,因为往往剪力墙的钢筋会深入到连梁中; 2)如果是框架梁的话,画的时候直接从支座边上画就可以了,算一个直锚,这样计算就比较正确了

    2010-11-30 08:51:08 