moonwell 2010-11-25 10:04:26 | 河北省 其他专业 | 3771查看 7回答
给排水管道还用计算刷油防腐除锈么
给排水管道,热水,消防,暖通,这些管道哪些用计算刷油防腐除锈和管道压力试验吹扫清洗,图纸上没有说明。本人新手请说的详细些谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给排水管道,热水,消防,暖通,这些管道哪些用计算刷油防腐除锈和管道压力试验吹扫清洗,图纸上没有说明。本人新手请说的详细些谢谢 以上管道都要计算管道冲洗,除饮用水外,其它的管道冲洗要去掉定额中的漂白粉。 地埋部分采用钢管时都要计算防腐除锈,塑料管不用计算这些。 地上部分采用钢管时要计算除锈、刷油。镀锌管、塑料管可以不用计算。
2010-11-25 17:02:33
-
你好!埋地的钢管都要刷油防腐除锈,除排水管不需吹扫清洗外,都要管道压力试验吹扫清洗。
2010-11-25 10:08:49
-
刷油防腐除锈,要据图纸设计的管道材质确定,比如镀锌钢管,不用。焊接钢管,则用。排水管不需吹扫清洗外,都要管道压力试验吹扫清洗(同意楼上)。
2010-11-25 10:26:42
-
根据管道材质区别对待,埋地水煤汽钢管、铸铁排水管等均需要刷油防腐除锈,新建工程均不应计管道压力试验,给水管道计吹扫清洗。
2010-11-25 10:24:45
-
如果是金属管道都要刷油防腐除锈,除了排水管道不用管道压力试验吹扫清洗外都要压力试验吹扫清洗,你可以看定额解释,不同省份可能有不同规定
2010-11-25 10:10:40
-
1. 凡是埋地敷设的金属管道都必须进行除锈、刷油防腐; 2. 凡是给水、热水、采暖、燃气和消防工程中的焊接钢管安装明敷设,都应该进行除锈和刷漆; 3. 镀锌管道的明敷设安装时,也会有部分管道应该进行刷漆的,如采暖管道刷银粉漆等。设计图纸不详时应该咨询设计单位得以明确。 4. 凡是有压输送管道都必须有管道压力试验。
2010-11-25 14:21:41
-
焊接钢管、铸铁管需要除锈刷油,镀锌钢管不需要除锈刷油,塑料管不需要 金属管埋地需要加强防腐处理 给水管需要消毒冲洗,消防、采暖需要冲洗,工业管道要进行管道吹扫 具体做法需要按照图纸说明,多看图作图就明白了