0769gl 2010-11-25 15:49:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1746查看 2回答
板钢筋问题(附图)
板图纸说明中有:1、直径8的钢筋为HPB235()级钢,直径10,12的 钢筋为HRB335()级钢,直径≥14的钢筋为 HRB400()级钢,符号"K"、"F"、"G"、"N"、 "M"分别表示钢筋间距@200,@180,@150, @120,@100。 2、底、面筋未配者100厚的板为F8双向,120厚 的板为G8双向。我的问题是双层双向还是单层双向? 附图中有五个疑惑的问题: 标注1、此区域面筋就是支座负筋F8,不用再配100厚的板为F8双向。 标注2、此区域X方向钢筋为F8,Y轴方向的钢筋为F8(y方向为跨板受力筋)。 标注3、此区域板厚为120厚配筋为单层双向K10,而不是G8。 标注4、此区域支座负筋为 F8,X轴方向为F8,Y轴方向也为F8。 标注5、此区域板厚为100厚配筋为单层双向F8。 以上标注5点是我个人理解,不知道有没有理解错?望高手帮我介绍一下图中是怎样配筋的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、对应平面上的字母与说明中的字母规格间距。 2、双层双向和双层单向,要按平面图上的标注,或者说明。 标注1、如果F8上负筋的话(图片太小,看不清楚具体情况,下同),板下部钢筋肯定还是需要的,可以看它的说明,应该还有说明是“未注明板钢筋.......” 标注2、同上 标注3、是单层双向,是没有G8。 标注4、板底筋同标注1意见。 标注5、板底筋同标注1意见。
2010-11-25 16:27:42
-
2、底、面筋未配者100厚的板为F8双向,120厚 的板为G8双向。我的问题是双层双向还是单层双向?如有负筋就是单层双向,没有就是双层双向。其余图太小看不清楚。
2010-11-25 16:26:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看