zaojiayuqiang 2010-11-26 09:08:17 | 河北省 其他专业 | 1779查看 3回答
通风管道长度计算问题
风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。请问部件所占长度中的 “部件”具体指什么?是否是一些阀门?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳部件是指设备类如风机,静压箱,消声器,风阀等能够单独拿出来的部分,这些长度不计算在内的
2010-11-26 09:22:45
-
风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。请问部件所占长度中的 “部件”具体指风机之类的设备; 属于;
2010-11-26 09:11:15
-
部件所占长度中的 “部件”具体指防火阀,调节阀和静压箱等
2010-11-26 09:12:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看