huang2008866 2010-11-26 17:55:15 | 四川省 其他专业 | 5712查看 3回答
工程量清单项目特征具体描述的规定
如果招标文件工程量清单中项目特征描述如下: 1、混凝土强度等级:C35-S8 抗渗商品砼 2、混凝土的拌合料要求:满足设计和施工验收规范要求。 在实际施工中: 施工设计图说明中明确要求防水混凝土内掺3~5%(水泥重量)的CH-B防水剂及FGHI-20000纤维(掺量0.9Kg/m?3?) 请问:招标文件工程量清单项目特征描述是否存在描述不清楚且不符合2008《计价规范》,施工单位可否提出工程量综合单价变更.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
混凝土强度等级:C35-S8 抗渗商品砼--应该能够涵盖 施工设计图说明中明确要求防水混凝土内掺3~5%(水泥重量)的CH-B防水剂及FGHI-20000纤维(掺量0.9Kg/m?3?)---所以不能再提出变更综合单价了。
2010-11-26 17:58:37
-
招标文件工程量清单项目特征描述不存在描述不清楚且不符合2008《计价规范》的情况,施工单位不能提出工程量综合单价变更.的要求;
2010-11-26 18:00:55
-
描述是正确的,细则是组价时考虑的。
2010-11-26 19:01:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看