柠檬切片002 2010-11-26 21:54:38 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1470查看 2回答
设过梁时,有内外不同厚度的墙,该怎么定义过梁?
想用智能布置 ,一次把内隔墙和外墙都布置上,在定义时,外墙是300*240 内墙是120*180 那我的截面高度和截面宽度该写什么 还是要分开GL1 GL2来定义吗 智能布置就出现了下面的问题 内墙布置上宽度300的GL,为了避免这种情况,这时是不是“截面宽度”就空着不填?直接填“截面高度240”? 还是不可以用智能布置 要分开GL1 GL2来点画?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳过梁默认的宽度是按照墙厚度的,所以定义的时候不用定义宽度,这样同样高度和配筋的过梁就可以只定义一次就可以了; 内外墙的过梁高度不一样,一个是240,一个是180(内墙的过梁高度) 这样是要分开定义GL1 GL2的;
2010-11-26 22:06:37
-
与其你现在这么麻烦 还不如在绘制门窗的时候 直接将过梁依附到门窗 中去了 一般情况下 门窗决定了过梁的尺寸 请看绘制过程中的门
2010-11-27 10:53:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看