石头 2010-11-27 00:13:15 | 四川省 其他专业 | 1428查看 6回答
预埋钢板接地引下
第三层柱子内供设备接地的预埋钢板和柱内主筋焊接连通,利用主筋引下,这种能不能套利用建筑物主筋引下定额,如果不能,套用什么定额?量为主筋长度?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第三层柱子内供设备接地的预埋钢板和柱内主筋焊接连通,利用主筋引下,这种能不能套利用建筑物主筋引下定额,如果不能,套用什么定额?量为主筋长度? 答:第三层柱子内供设备接地的预埋钢板和柱内主筋焊接连通,利用主筋引下,这种可以套利用建筑物主筋引下定额,量为主筋长度延长米
2010-11-27 08:30:46
-
第三层柱子内供设备接地的预埋钢板和柱内主筋焊接连通,利用主筋引下,这种能不能套利用建筑物主筋引下定额,如果不能,套用什么定额?答:完全可以套用利用建筑物主筋引下定额子目。量为主筋长度?答:工程量为三层到基础的垂直长度。预埋钢板单独套用钢板接地极定额子目。
2010-11-27 09:38:19
-
这种情况是可以套利用柱主筋引下定额的。预埋的钢板可以单独计算。
2010-11-27 09:03:01
-
可以套利用建筑物主筋引下定额,计取费用。
2010-11-27 00:51:55
-
可以借用主筋引下定额
2010-11-27 08:56:42
-
1. 在第三层预埋的钢板如果属于安装施工预埋的时候,对于预埋的钢板应该套铁钩件制作安装的定额子目。 2. 预埋钢板与柱内主筋焊接连通以后利用主筋引下的这段实际距离可以套利用建筑物主筋引下的定额。
2010-11-27 09:21:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看